本文作者:保利

《三门全开》-三门全开漫画-三门全开在线下拉观看-全集免费观看

保利 今天 1
《三门全开》-三门全开漫画-三门全开在线下拉观看-全集免费观看摘要: 消防资源网创始人、消防演讲厅主讲人史正荣从事消防工作25年,参与了近1000个项目的设计和施工,回答了数万个消防问题,具有极高的实践经验。结合深厚的理论基础,他收集了金典,为大家做...

消防资源网创始人、消防演讲厅主讲人史正荣从事消防工作25年,参与了近1000个项目的设计和施工,回答了数万个消防问题,具有极高的实践经验。结合深厚的理论基础,他收集了金典,为大家做出了贡献!

施正荣的三扇门全开:2015年版《建筑设计防火规范》调整了疏散门开度与楼梯平台有效宽度的关系。由于文字标志不恰当,规范存在争议!

本文还讨论了疏散门全开时的开启角度!

第一章争议原因

1、 根据《建筑设计防火规范》第6.4.11条的要求,三扇门应完全打开:当疏散楼梯或疏散楼梯的门完全打开时,楼梯平台的有效宽度不得减小。(以下简称“本条”)

2、 争议原因:三扇门均已打开:

1、本条2014版要求在开门过程中,层站的有效宽度不得减小,如图所示:

三门全开

2、本文2015年和2018年版本有较大变化。只要疏散门完全打开,楼梯平台的有效宽度就不会减小。

三门全开

3、由于2015年和2018年的图形版本中特别标注了住宅建筑的相关要求,有人认为该图形仅适用于住宅建筑,而不适用于公共建筑,公共建筑仍应确保在开门过程中楼梯平台的有效宽度不减少。

第二章争议解决及合理化建议

1、 争议解决:

本规范所附的物品描述和插图仅供参考,形式依据以本规范文本为准。因此,根据本条内容,可以确定疏散楼梯或疏散楼梯的门只需确保楼梯平台在完全打开时的有效宽度不减小即可。

据此,下图不仅适用于住宅建筑,也适用于公共建筑。

三门全开

2、 合理建议:

显然,当开门过程影响到楼梯平台的有效宽度时,会直接影响上层人员的疏散,甚至造成严重的堵塞或踩踏事故。

因此,对于人口稠密的地方,为了确保安全疏散,尽量确保开启过程不会减少楼梯平台的有效宽度,即参见《建筑设计防火规范》2014:

三门全开

注:人口密集场所请参考此图。人口密集场所的定义请参考主题:差异与概念:人口密集场所•公众聚集场所•公共娱乐场所•歌舞娱乐放映娱乐场所。

第三章是疏散门全开时的角度争议

当疏散门完全打开时,总是有很多关于开启角度的建议!

确定疏散门完全打开时的开启角度主要涉及两个指标:1。疏散门开启后不应影响疏散门的有效宽度,且三扇门完全打开;2、多次开启不得影响疏散门的可靠性。

目前,防火门和常规疏散门通常可以120°(甚至150°)正常开启,但防火门可靠性试验中的开启角度只有70°,有些疏散门开启角度过大会影响产品质量。

注:防火门(gb12955-2008):门扇开启和关闭一次操作,操作周期为8 s~14 s,门扇开启角度为70°,并记录操作次数(6.11.3.2)。防火门经500次启闭试验后,应无松动、脱落、严重变形及启闭卡涩现象(5.10)。

因此,当疏散门完全打开时,确定其90°的开启角度是合理的。该角度不影响疏散门的有效宽度,符合规范图纸要求。

三门全开

附:疏散门常识:

1、疏散门的常识请参见专题《建筑防火基础——疏散门与紧急出口的区别与概念》

2、民用建筑、厂房的疏散门应采用疏散方向开启的侧门,不得采用推拉门、卷帘门、吊门、旋转门、折叠门。除a类和b类生产车间外,在人员不超过60人且每扇门平均疏散人数不超过30人的房间内,疏散门的开启方向没有限制。

3、仓库疏散门应采用疏散方向开启的侧门,但c、d、e类仓库一层墙外可采用推拉门或卷帘门。

4、防烟楼梯间及前室疏散门采用乙级防火门。5、对于高层建筑、人口密集的公共建筑、人口密集的多层c类厂房、a类和b类厂房,封闭楼梯的门应采用b类防火门,并应朝疏散方向打开;对于其他建筑,可以使用双向弹簧门。